1、插针检测报警

[检测位置未调到位]排除方法:调整U型检测的位置,当调整到导管上穿了防水栓的时候灯亮,没穿防水栓的时候灯不亮则可以。

[水栓未穿插到位] 排除方法:此时机器是正常的,可适当加大插针下的延迟,确保防水栓在导管上穿插到位。

[U型检测灯常亮] A、U型检测损坏,需要更换;B、有油污遮挡住了光线,需要擦拭U型检测发射和接受光头。

2、插针下检测报警

当调试过插针的位置后,气缸的行程会略微变化,导致安装在气缸上的磁性开关检测不倒气缸是否到了预定的位置,此时的解决方法就是重新调整磁性开关,直到在该位置的磁性开关的红灯亮起即可。

备注:插针上检测和插针中检测不需要调整,一般不会报错。如果报错了也按照此调试方法调试即可。

3、转角出/回报警与底座出/回报警

A、在长时间的运行过后,气缸的限位螺丝可能会发生松动,导致气缸的行程发生变化,从而使得磁性开关无法检测到信号,发生报错。此时需要检查限位螺丝是否在原先预定的位置,如果不是则需要调整好,然后拧紧螺丝。另外出现的次数较多时检查报警位置对应的检测有没有卡料(有杂物掉落)。

B、磁性开关的松动。此时调整磁性开关的位置并固定好即可。

4、摆杆出/回报警

故障排除方法同3

5、头部检测报警

当导轨头部无防水栓时,光纤放大器的显示应为100,有防水栓时则不是 100,如果报警的情况可能有以下几种:

A、头部无防水栓机器不报警,检查手柄头部检测是否开启(开启时为蓝色)。

B、头部无防水栓机器不报警,看显示是否正确,如果不正确,先检测是否有废渣堵住小孔,检查拾取轨道两边光纤位置是否正确 。